大容量SPDⅡ级产品1max要求达到100、160KA,当前解决办法有采用大阀片或小阀片多片并联。前者属非标产品,而后者可设计为模数化结构的标准产品,便于与其他模数化产品协调配合。
  
SPD得多片并联的基础是阀片(、MOV)性能的一致性,在外国MOV采用真空机械操作无人化生产,产品性能一致,使并联回路均流良好;在国内,MOV采用人工压制和测试性能进行选配来组成。从产品对比看,国外的较国内的性能要好,冲击试验后限制电压低。
  
当前,在SPD并联技术中脱离器的构成有二种,德国ABB公司、Hager公司和法国Citel。公司是每一MOV阀片电路均有一脱离器,可指示该电路MOV是否劣化。在国内,发现二至四片MOV阀片并联后和用一脱离器的情况很多,这能否保证产品性能达到GB18802.1中7.7条的要求?即热稳定试验、动作负载耐受试验、短路电流耐受能力试验、暂态过电电压故障试验、待机功耗和残流试验、TOV特性试验等。

脱离器由二部分组成,温度热溶断器和短路断路器,温度热溶断器关系密切的考核项目是热稳定试验,合格判别标准:试验是SPD表面温度应总是低于1200C,在脱离器动作后5分,表面温度应低于800C。今分析如下:

MOV阀片电路均有一脱离器,表面温度指其出线端处。
θ=kQ1/C1S1
如四片MOV阀片并联
θ= kQ4/4C1X4S1;
Q4=16Q1
式中:θ为MOV阀片温度,K为散热系数;Q1和Q4,分别为一片和四片,忠黄踊蓖牙肫鞫餍枰娜攘浚珻1为一片的热容量,S1位一片的散热面。

上式显示θ=120时,二种情况是不一样,相差很大。

今设一片已劣化,单独有脱离器时它会动作显示。四片MOV并发片并联时,由于热传递四片MOV阀片中已劣化一片,将热传递给其余三片,它需要更大的热量才能动作,意味着更大的楼电流,这可能造成上级动作,扩大事故;另外,四片MOV阀片劣华一片而不及时显示,使设备处于不安全的情况下运行。

IEC60364.5.534对SPD并联电路推荐如下方案,每一SPD均由一脱离器可提高供电可靠性。同理,每一MOV阀片电路有一脱离器,可靠性更高,也有利于全系列形成统一的标准模块和组织生产。而四片MOV阀片用一个脱离器性能不如一片一个脱离器,但零件数量少。