土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致
为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致
为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致?
发布于
2010-06-08 22:25:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qq_1478253647794
嗯呐
2016-11-04 18:01:04
来自 PC
评论
举报
shenzhen_aut
time: :time:
这类问题很常见。可能原因:
1、负荷较低。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计要求电流在50%额定值以上。GZK871补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。
2、GZK871补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,如果三相之间存在电流不平衡,那功率因数也就不平衡情况,测量出来的数据自然不一样啦。
3、线路问题,有的柜子厂家为了节省成本,把机械式功率因素表、电流表等等,都串接在一条线路里,用同一个CT ,导致CT负载太重,使CT工作不正常,那么测量出来功率因素数据也不会正常,数据自然有差异。
供电局是以电能表的有功电量和无功电量的数据计算出功率因数的,所以请你观察这两个表的数据,每天定时记录数据,看看几天用电后的计算结果,再与显示数据对照。
此外,有必要注意母线上电流取样的CT的变比,尽量使其工作在合理范围,以免测量不准。
详解请到“深圳奥特电器公司”网站的技术中心查找答案。
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-7-13 17:35 编辑
]
2010-07-13 17:33:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
canfly08
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
100
粉丝
3
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-7-13 17:35 编辑 ]