土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 600平米用30匹机,要求28度,做得到吗?
各位师兄,600平米的装配车间,长40米,没什么发热量机器,有200个员工。

用2台15匹的直吹风型水冷柜机在两边对吹,能做得到28度吗?

最主要是觉得中间位置吹不到风,:L :(

全部回答(5 )

  • leeliuu
    难做到
    2010-07-03 00:15:03 来自 PC 评论 举报
  • fanying812
    需要加供风道解决中部供风不足问题。车间护围是什么结构,门窗漏风情况,200人还要考虑供新风等等,感觉30匹有点小.
    2010-06-25 21:18:25 来自 PC 评论 举报