土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS-232-C接口与RS-485接口

RS-232-C接口与RS-485接口

发布于:2005-09-14 15:47:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?
  
      计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以规定。
  
      1)接口的信号内容 实际上RS-232-C的25条引线中有许多是很少使用的,在计算机与终端通讯中一般只使用3-9条引线。RS-232-C最常用的9条引线的信号内容见附表
  
      2)接口的电气特性 在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻 辑“1”,-5— -15V;逻辑“0” +5— +15V 。噪声容限为2V。即 要求接收器能识别低至+3V的信号作为逻辑“0”,高到-3V的信号 作为逻辑“1” 附表1
  
      引脚序号
  
       信号名称
  
       符号
  
       流向
  
       功能
  
      2    发送数据
  
       TXD
  
       DTE→DCE
  
       DTE发送串行数据
  
      3
  
       接收数据
  
       RXD
  
       DTE←DCE
  
       DTE接收串行数据
  
      4
  
       请求发送
  
       RTS
  
       DTE→DCE
  
       DTE请求DCE将线路切换到发送方式
  
     5
  
       允许发送
  
       CTS
  
       DTE←DCE
  
       DCE告诉DTE线路已接通可以发送数据
  
         6
  
       数据设备准备好
  
       DSR
  
       DTE←DCE
  
       DCE准备好
  
      7
  
       信号地        信号公共地
  
      8
  
       载波检测
  
       DCD
  
       DTE←DCE
  
       表示DCE接收到远程载波
  
      20
  
       数据终端准备好
  
       DTR
  
       DTE→DCE
  
       DTE准备好
  
      22
  
       振铃指示
  
       RI
  
       DTE←DCE
  
       表示DCE与线路接通,出现振铃
  
     3) 接口的物理结构 RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-25的25芯插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端. 一些设备与PC机连接的RS-232-C接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以采用DB-9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
  
     4)传输电缆长度 由RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺,其实这个4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺,美国DEC公司曾规定允许码元畸变为10%而得出附表2 的实验结果。其中1号电缆为屏蔽电缆,型号为DECP.NO.9107723 内有三对双绞线,每对由22# AWG 组成,其外覆以屏蔽网。2号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECP.NO.9105856-04是22#AWG的四芯电缆。 附表2 DEC 公司的实验结果
  
      波特率
  
       1 号电缆传输距离(英尺)
  
       2 号电缆传输距离(英尺)  
  
    传输波特率 110 300 1200 2400 4800 9600
  
    1号电缆传输距离(m) 5000 5000 3000 1000 1000 250
  
    2号电缆传输距离(m) 3000 3000 3000 500 250 250
  

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • adam_820913212



    就是从工控网转过来的,楼上的下回直接转帖过来方便大家阅读。

    2005-09-23 10:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • hdsr178
    hdsr178 板凳
    有关RS485/422系列专用电缆,请参见下面的链接:
    http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
    2005-09-22 22:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC控制系统设计的要点

    在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器(PLC)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述PLC控制系统设计时应该注意的问题。    硬件选购目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic,德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。那么,如何选购PLC产品呢?

回帖成功

经验值 +10