土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,关于多层住宅底商设消防的问题

请教,关于多层住宅底商设消防的问题

发布于:2005-09-14 15:40:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。
请教各位了!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fengmanxilou
    fengmanxilou 沙发
    to楼主:
    建筑设计防火规范8.6.2条第一款:设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应该设置消火栓.
    哥们,设吧,这可是强规啊!不要吃单子啊!
    2005-09-21 16:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhanglijuan
    zhanglijuan 板凳
    《防火规范》第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。
    可是这条规范是:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消防,我做的建筑是六层单元式住宅,底层为商业网点。
    依据这条就应该不设消防了。
    以上朋友认为设的有什么根据吗?
    2005-09-21 13:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋设计中,配水管控制的标准喷头问题

《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?