土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋设计中,配水管控制的标准喷头问题

喷淋设计中,配水管控制的标准喷头问题

发布于:2005-09-14 14:11:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。

那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理?

增大管径?所控制的喷头数又是多少个?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    常用DN150
    2005-09-18 23:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • jimhe252
    jimhe252 板凳
    同意楼上的意见,只要是碰到超过64个喷头的时候管径就采用DN150的准没错,因为一般很少有DN125的管材
    2005-09-18 13:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统中稳压装置问题

消防系统中的稳压装置,见过的图纸中,一般为消防水箱+2台稳压泵+1台气压罐,请问各自分别起什么作用?