钢结构施工工艺:
1、施工准备
(1)材料
1)钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。
2)钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。
(2)主要机具:
电焊机、氧—乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探;伤仪,磁粉探伤仪、提升设备、起重设备、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、倒链等工具。 (3)作业条件:
1)安装前应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定。
2)安装前应对柱顶混凝土强度进行检查,柱顶混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后,才能安装。
3)采用高空滑移法时,应对滑移轨道滑轮进行检查,滑移水平坡度应符合施工设计的要求。
4)采用条、块安装,工作台滑移法时,应对地面工作台、滑移设备进行检查,并进行试滑行试验。
5)采用整体吊装或局部吊装法时,应对提升设备进行检查、对提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验,必须符合施工组织设计的要求。
6)采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架,并放线布置好各支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时,应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定。
7)高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,这样临时支点可以逐步调整网架高度。当安装结束拆卸临时支架时,可以在各支点间同步下降,分段卸荷。
2、操作工艺
焊接球地面安装,高空合拢法
施工工艺:放线、验线→安装平面网格→安装立体网格→安装上弦网整体提升→网架高空合拢→网架验收。 (1)放线、验线:
1)柱顶放线与验线:标出轴线与标高,检查柱顶位移,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后才能正式安装。
2)网架地面安装环境应找平放样,网架球各支点应放线,标明位置与球号。
3)网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点,也可以是砖墩上加一小截圆管作为网架下弦球支座。
4)对各支点标出标高,如网架有起拱要求时,应在各支承点上反映出来,用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。
(2)钢网架平面安装:
1)放球:将己验收的焊接球,按规格、编号放入安装节点内同时应将球调整好受力方向与位置。一般将球水平中心线的环形焊缝置于赤道方向。有肋的一边在下弦球的上半:
2)放置杆件:将备好的杆件,按规定的规格布置钢管杆件放置杆件前,应检查杆件的规格、尺寸,以及坡口、焊缝间隙将杆件放置在二个球之间,调整间隙,点固。
3)平面网架的拼装应从中心线开始,逐步向四周展开,先组成封闭四方网格,控制好尺寸后,再拼四周网格,不断扩大。注意应控制累积误差,一般网格以负公差为宜。
4)平面网架焊接,焊接前应编制好焊接工艺和网接顺序,防止平面网架变形。
5)平面网架焊接应按焊接工艺规定,从钢管下侧中心线左边20—30mm处引弧,向右焊接,逐步完成仰焊、主焊\爬坡焊、平焊等焊接位置。
6)球管焊接应采用斜锯齿形运条手法进行焊接,防止咬肉。
7)焊接运条到圆管上侧中心线后,继续向前焊20-30mm处收弧。
8)焊接完成半圆后,重新从钢管下侧中心线右边20-30mm处反向起弧,向左焊接,与上述工艺相同,到顶部中心线后继续向前焊接,填满弧坑,焊缝搭接平稳,以保证焊缝质量。
(3)网架主体组装:
1)检查验收平面网架尺寸、轴线偏移情况,检查无误后,继续组装主体网架。
2)将一球四杆的小拼单元(一球为上弦球,四杆为网架斜腹杆)吊入平面网架上方。
3)小拼单元就位后,应检查网格尺寸,矢高,以及小拼单元的斜杆角度,对位置不正、角度不正的应先矫正,矫正合格后才准以安装。
4)安装时发现小拼单元杆件长度、角度不一致时,应将过长杆件用切割机割去,然后重开坡口,重新就位检查。
5)如果需用衬管的网架,应在球上点焊好焊接衬管。但小拼单元暂勿与平面网架点焊,还需与上弦杆配合后才能定位焊接。
(4)钢网架上弦组装与焊接:
1)放入上弦平面网架的纵向杆件,检查上弦球纵向位置、尺寸是否正确。
2)放入上弦平面网架的横向杆件,检查上弦球横向位置、尺寸是否正确。
3)通过对立体小拼单元斜腹杆的适量调整,使上弦的纵向与横

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyqlb
    yyqlb 沙发
    来看看了
    好像不是很全!
    2008-12-21 14:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • suzhaoshan
    suzhaoshan 板凳
    3.质量标准
    (1)保证项目应符合下列规定:
    1)高空散装法安装网架结构时,节点配件和杆件,应符
    合设计要求和国家现行有关标准的规定。配件和杆件的变形必须
    矫正。检验方法:观察检查和检查质量证明书、出厂合格证或试
    验报告。
    2)基准轴线位置、柱顶面标高和混凝土强度,必须符合
    设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检验方法:检查复测记录和试验报告。
    (2)基本项目应符合下列规定:
    1)网架结构节点及杆件外观质量:
    合格:表面干净,无明显焊疤、泥砂、污垢。
    优良:表面干净,无焊疤、泥沙、污垢。
    检查数量:按节点数量抽查5%,但不应少于5个节点。
    检验方法:观察检查。
    2)网架结构在自重及屋面工程完成后的挠度值:
    合格:测点的挠度平均值为设计值的1.12—1.15倍。
    优良:测点的挠度平均值为设计值的1.12倍。
    检查数量:小跨度网架结构测量下弦中央一点;大中跨度网架结构测量下弦中央一点及下弦跨度四等分点处。
    检验方法:用钢尺和水准仪检查。
    (3)允许偏差项目应符合下列规定:
    1)高空散装法安装网架结构的允许偏差项目和检验方法应符合表5—23的规定。
    网架结构地面总拼装的允许偏差项目和检验方法 表5—23
    项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    纵向、横向长度 土L/2000
    土30.O 用钢尺检查
    支座中心偏移 L/3000
    土30.O 用钢尺、经纬仪检查
    周边支承网架
    相邻支座高差 L/400
    15.0 用钢尺、水准仪检查
    支座最大高差 30.O
    多点支承网架
    相邻支座高差 ll/800
    30.0
    杆件弯曲矢高 ll/800
    5.O 用拉线和钢尺检查
    注:1.工为纵横向长度。
    2.L2为相邻支座间距。
    3.L1为杆件长度。
    2)其它方法安装网架结构的允许偏差项目和应检验方法符合表5—24的规定。
    检查数量:全数检查。
    除高空散装法外,其它方法安装网架
    结构的允许偏差项目和试验方法 表5—24
    项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    网架支座中心偏移 L/3000
    30.O 用钢尺和经纬仪检查



    度 周边文承的网架相邻支座高差 L1/400
    15.0 用钢尺和水准仪检查
    多点支承的网架相邻文座高差 Ll/800
    30.0
    支座最大高差 30.0
    注:①L为网架跨度。
    ②Ll为相邻支座间距。
    4.成品保护
    1)钢网架安装后,在拆卸架子时应注意同步,逐步的拆卸,防止应力集中,使网架产生局部变形,或使局部网格变形。
    2)钢网架安装结束后,应及时涂刷防锈漆。螺栓球网架安装后,应检查螺栓球上的孔洞是否封闭,应用腻子将孔洞和筒套的间隙填平后刷漆,防止水分渗人,使球、杆的丝扣锈蚀。
    3)钢网架安装完毕后,应对成品网架保护,勿在网架上方集中堆放物件。如有屋面板、檩条需要安装时,也应在不超载情况下分散码放。
    4)钢网架安装后,如需用吊车吊装檩条或屋面板时,应该轻拿轻放,严禁撞击网架使网架变形。
    5.应注意的质量问题
    1)钢网架在安装时,对临时支点的设置应认真对待。应在安装前,安排好支点和支点标高,临时支点既要使网架受力均匀,杆件受力一致,还应注意临时支点的基础(脚手架)的稳定性,一定要注意防止支点下沉。
    2)临时支点的支承物最好能采用千斤顶,这样可以在安装过程中逐步调整。注意临时支点的调整不应该是某个点的调整,还要考虑到四周网架受力的均匀,有时这种局部调整会使个别杆件变形、弯曲。
    3)临时支点拆卸时应注意几组支点应同步下降,在下降过程中,下降的幅度不要过大,应该是逐步逐步分区分阶段按比例的下降,或者用每步不大于100mm的等步下降法拆除支撑点。
    4)焊接球网架安装焊接时,应考虑到焊接收缩的变形问题,尤其是整体吊装网架和条块网架,在地面安装后,焊接前要掌握好焊接变形量和收缩值。因为钢网架焊接时,焊接点(受热面)均在平面网架的上侧,因此极易使结构由于单向受热而变形。一般变形规律为网架焊接后,四周边支座会逐步自由翘起,如果变形量大时,会将原有计划的起拱度抵消。如原来不考虑起拱时,会使焊接产生很大的下挠值,影响验收的质量要求。因此在施工焊接球网架时应考虑到单向受热的变形因素。
    5)网架安装后应注意支座的受力情况,有的支座允许焊死,有的支座应该是自由端,有的支座需要限位等等,所以网架支座的施工应严格按照设计要求进行。文座垫板、限位板等应按规定顺序、方法安装。
    6.质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    1)螺栓球、焊接球,高强度螺栓的材质证明、出厂合格证、各种规格的承载抗拉试验报告。
    2)钢材的材质证明和复试报告。
    3)焊接材料与涂装材料的材质证明、出厂合格证。
    4)套筒、锥头、封板的