今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • tyqkey
    tyqkey 沙发
    这个问题应当不难的,检查电机没有事就只有电容或者蒸发器脏堵了吧!
    2010-10-14 20:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxj13775926833
    最近怎没贴,:lol
    2010-09-30 11:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谷轮全封闭压缩机的加油方法

今天观察到两台冷水机组,20P,使用的是谷轮全封闭式压缩机,型号为ZR250KC-TWD-000,下面视油孔内油位已看不到,急需加油,而在视油孔旁边有一螺帽封的孔,不知此是否为加冷冻油的孔?该如何加?谢谢!