土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ AB变频器故障求高手帮助

AB变频器故障求高手帮助

发布于:2010-06-08 20:27:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AB变频器故障求高手帮助
AB变频器故障求高手帮助
1、我厂用的是AB-powerflex70变频器在运行中出现输入量2在17中显示为零,实际输入量最大能达到20ma求高手帮助
2、另一个故障为在变频器4-20mA信号输入端子处发现DCS输入量能达到要求,可是在变频器面板上只有10mA

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanlan9220
    yuanlan9220 沙发
    AB变频器中有两组电流端子一个是带隔离的电流端子,另一个是不带隔离的端子,把线接到不带隔离的电流接线端子上电流正常,接回去就不正常了
    2010-07-04 09:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • shi15025935394
    查查接线,可能接线有点问题
    2010-07-01 22:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何做中央空调控制系统?

主机 分机

回帖成功

经验值 +10