烟囱基础混凝土施工缝应如何留设?
我们单位施工了山东正和热电厂的150米烟囱,基础为圆形,基础扇面与环壁之间留设施工缝,然而施工缝截面宽度为2.85米,环壁钢筋同时也很密凿毛人工无法处理,此施工缝应如何处理?施工以前在施工缝预留螺纹插筋是否可行?
发布于
2010-06-08 20:21:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
guofalai
基础一次浇筑混凝土到0.00标高,根本不可能,基础施工缝留设在基础扇面与环壁之间,但此处施工缝面积大约90平方米,凿毛需3天,因工期紧,有没有简便做法例如施工缝处改为插筋而不需要凿毛处理?
2010-06-09 11:18:09
来自 PC
评论
举报
wfree100
看图纸是什么要求啊 我也没明白你什么意思?我以前做过90米的烟囱,没有施工缝,直接倒模做上去