正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2069 人订阅
阅读下一篇
今天我在检查我单位的配电柜时,发现N线和配电柜外壳相通,查图纸发现单位接地用的是TT制的,按理N线是要和外壳绝缘的,这样一来配电柜里的N总排和PE总排也相通了,现在这种情况会不会出现问题。就图片中的那根贴蓝色N标签的N线和外壳相通。[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-6-8 20:13 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句柜子中一路50A开关跳闸了,原因是因为接在其上的电源接地了,漏电保护器动作造成50A开关保护跳闸,但是其他开关都没有跳闸,但是照明都听了,照明电源是经断路器、接触器接通的,断路器没有问题,只能是接触器的问题了,要说柜子上面的 启动 关闭 按钮直接控制接触器分合,出现事故后停止灯亮,说明接触器断开了。至于是啥原因致使50A断路器跳闸造成整个系统接触器失电,合理的解释只有一种,那就是:接地故障造成电网一项电压变低,达不到接触器自锁电压要求,欠压保护使接触器自己分断了。
不知道对不对~~我也是刚学习:kiss:
回复 举报
回复 举报