土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于照明电源跳闸!急!!

请教关于照明电源跳闸!急!!

发布于:2010-06-08 20:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位配电间有一路1250A的断路器开关经垂直强电井母线槽供3个楼层照明电源,各层安装母线插线箱到楼层配电柜,共3个配电柜,柜内都有分路断路器,然后经接触器热继,控制柜外设置按钮“启动停止”照明电源。今天出现一次照明电源跳闸,所有楼层电源全部停止,运行指示灯变停止,分路断路器未跳闸,配电间照明总开关也未跳闸。只有在3楼配电柜发现5路分断路器中有1路50A断路器跳闸,此路线路为装修临时使用,装修单位用电出现碘钨灯接地故障,造成单相16A空天跳闸。但此路跳闸最多造成上级50A开关跳闸,就算越级也应该直接跳配电间开关,但是配电间开关未跳闸,其余几个楼层配电柜所有照明电均停电。真是奇怪了,请高手指教!!是不是照明控制柜是有接触器热继保护的缘故?

[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • eddyer
    eddyer 沙发
    根据楼主描述的情况,就是说:
    柜子中一路50A开关跳闸了,原因是因为接在其上的电源接地了,漏电保护器动作造成50A开关保护跳闸,但是其他开关都没有跳闸,但是照明都听了,照明电源是经断路器、接触器接通的,断路器没有问题,只能是接触器的问题了,要说柜子上面的 启动 关闭 按钮直接控制接触器分合,出现事故后停止灯亮,说明接触器断开了。至于是啥原因致使50A断路器跳闸造成整个系统接触器失电,合理的解释只有一种,那就是:接地故障造成电网一项电压变低,达不到接触器自锁电压要求,欠压保护使接触器自己分断了。
    不知道对不对~~我也是刚学习:kiss:
    2010-06-09 14:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • no3no4no5
    no3no4no5 板凳
    还是没有个站的住脚的理由啊
    2010-06-09 12:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜上N排和配电柜外壳相通

今天我在检查我单位的配电柜时,发现N线和配电柜外壳相通,查图纸发现单位接地用的是TT制的,按理N线是要和外壳绝缘的,这样一来配电柜里的N总排和PE总排也相通了,现在这种情况会不会出现问题。就图片中的那根贴蓝色N标签的N线和外壳相通。[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-6-8 20:13 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10