现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?
1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?
2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?
3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    的确,地下室的排烟井出口与地上建筑应注意防火间距的问题,详见我的视频中最后一段建筑防火间距控制中,容易被忽略的三个问题

    2021-10-08 18:53:08

    回复 举报
    赞同1
  • 晓术
    晓术 板凳

    我觉得我买到楼主的开发商的房子了。地下车库排烟兼排风的出风口,距地2米多高,正好在一楼到二楼的样子,突出墙面三面排风。南侧出风口正好在我家一楼客厅和二楼主卧的窗户间,距离窗户距离60厘米。东侧出风口对着隔壁幢邻居家,和隔壁建筑距离5.5米,隔壁家的山墙上分别有厨房、洗手间等四扇窗户和进户大门。北侧出风口1.3米处是趴在外墙上的煤气管道,通往三楼上叠,出风口1.5米是厨房窗户和楼上洗手间、走廊窗户,厨房窗户边是我家进出的大门。购买的时候房型图、沙盘什么都没有这个东西,合同也写了没有妨碍住宅的不利因素。问题这个风叶还是往下打的,地下室也不知道用的是啥子风机,分贝仪检测DB(A)接近100,DB(C)在110左右。现在发现最吓人的是,一旦地下车库着火,我们没办法通过地下室逃生,然后从阳台逃出来不可避免要经过排烟道下方的高温烟气,大门因为在下风口,也不利逃生。最漂亮的是,在大门北面4米左右,离地高度1.5米处是地下车库的自然进风口还是补风口,把大门夹在中间。机械排烟口和那个进风口几乎同一高度,距离不足10米,极易形成循环。这房子简直就是为灭门设计的。

    请问各位大神,有哪些法规能帮到我。总觉得这个房子不能住,当地住建局居然还是努力帮开发商说话,要我们安心收房。我是为了给老人养老买房的,不是想要早点得遗产。谢谢大家帮帮我吧,房屋坐标浙江湖州市,谢谢了。