土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地库排烟井出室外地坪位置问题

地库排烟井出室外地坪位置问题

发布于:2010-06-08 16:44:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?
1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?
2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?
3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    的确,地下室的排烟井出口与地上建筑应注意防火间距的问题,详见我的视频中最后一段建筑防火间距控制中,容易被忽略的三个问题

    2021-10-08 18:53:08

    回复 举报
    赞同1
  • 晓术
    晓术 板凳

    我觉得我买到楼主的开发商的房子了。地下车库排烟兼排风的出风口,距地2米多高,正好在一楼到二楼的样子,突出墙面三面排风。南侧出风口正好在我家一楼客厅和二楼主卧的窗户间,距离窗户距离60厘米。东侧出风口对着隔壁幢邻居家,和隔壁建筑距离5.5米,隔壁家的山墙上分别有厨房、洗手间等四扇窗户和进户大门。北侧出风口1.3米处是趴在外墙上的煤气管道,通往三楼上叠,出风口1.5米是厨房窗户和楼上洗手间、走廊窗户,厨房窗户边是我家进出的大门。购买的时候房型图、沙盘什么都没有这个东西,合同也写了没有妨碍住宅的不利因素。问题这个风叶还是往下打的,地下室也不知道用的是啥子风机,分贝仪检测DB(A)接近100,DB(C)在110左右。现在发现最吓人的是,一旦地下车库着火,我们没办法通过地下室逃生,然后从阳台逃出来不可避免要经过排烟道下方的高温烟气,大门因为在下风口,也不利逃生。最漂亮的是,在大门北面4米左右,离地高度1.5米处是地下车库的自然进风口还是补风口,把大门夹在中间。机械排烟口和那个进风口几乎同一高度,距离不足10米,极易形成循环。这房子简直就是为灭门设计的。

    请问各位大神,有哪些法规能帮到我。总觉得这个房子不能住,当地住建局居然还是努力帮开发商说话,要我们安心收房。我是为了给老人养老买房的,不是想要早点得遗产。谢谢大家帮帮我吧,房屋坐标浙江湖州市,谢谢了。

    2021-10-06 19:06:06

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡烟垂壁资料图片

1.GA533型 软质挡烟垂壁动作演示挡烟垂壁接受“烟感”信号下垂演示GA533型挡烟垂壁是人防工程和高层用建筑的地址与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后,置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度,形成烟区分隔。由排烟风机将高温气排出室外,为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。2.高温夹丝防火玻璃型夹丝防火玻璃又称安全玻璃玻璃中间镶有钢丝,在欧美国家夹丝玻璃在挡烟垂壁上得到了广泛的运用,它的一个最大的特点就是夹丝防火玻璃挡烟垂壁遇到外力冲击破碎时,破碎的玻璃不会脱落或整个的垮塌具有超强的安全性

回帖成功

经验值 +10