土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问有关电缆终端头的问题
我想问一下,对于电缆终端头的使用有什么规定吗,即在什么样的情况下要使用电缆终端头啊,谢谢

全部回答(13 )

  • sywjw110
    2009-03-16 11:51:16 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong


    不对的!
    热缩1KV以下的最小终端或者中间接头是最平方是4——6的(目前冷缩暂时没小于16的),10KV的是25平方(热缩、冷缩相同),35KV的最小是50平方(热缩、冷缩相同)。

    电缆终端头高压必须使用,低压根据情况和各地规定不同略有差别。
    热缩和冷缩各有优点。并非如2楼所说的,现在简单说一下:
    1)热缩价格便宜,但热缩施工容易受人为的影响,即施工过程中容易出现收缩不均匀,烤焦等现象。
    2)冷缩价格昂贵,但冷缩在施工中尽量减少了人为的因素,收缩均匀。
    3)热缩由于自身工艺和材料的局限,目前一直在35KV电压等级徘徊,而35KV热缩终端也经常质量不稳定而导致事故较多。冷缩由于减少了工艺中人为的因素,大大的提供电缆接头的安全性能,目前已经做到了11KV等级。
    4)热缩电缆附件不能和电缆的热胀冷缩保持同步,从而在运行中容易出现间隙,而冷缩电缆附件能和电缆的热胀冷缩保持同步,使得电缆附件的运行更加安全。
    2007-06-04 08:57:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10