请问有关电缆终端头的问题
请问有关电缆终端头的问题
我想问一下,对于电缆终端头的使用有什么规定吗,即在什么样的情况下要使用电缆终端头啊,谢谢
发布于
2005-09-14 10:47:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
sywjw110
http://www.csdlsy.com/index.asp
2009-03-16 11:51:16
来自 PC
评论
举报
wutaixiong
不对的!
热缩1KV以下的最小终端或者中间接头是最平方是4——6的(目前冷缩暂时没小于16的),10KV的是25平方(热缩、冷缩相同),35KV的最小是50平方(热缩、冷缩相同)。
电缆终端头高压必须使用,低压根据情况和各地规定不同略有差别。
热缩和冷缩各有优点。并非如2楼所说的,现在简单说一下:
1)热缩价格便宜,但热缩施工容易受人为的影响,即施工过程中容易出现收缩不均匀,烤焦等现象。
2)冷缩价格昂贵,但冷缩在施工中尽量减少了人为的因素,收缩均匀。
3)热缩由于自身工艺和材料的局限,目前一直在35KV电压等级徘徊,而35KV热缩终端也经常质量不稳定而导致事故较多。冷缩由于减少了工艺中人为的因素,大大的提供电缆接头的安全性能,目前已经做到了11KV等级。
4)热缩电缆附件不能和电缆的热胀冷缩保持同步,从而在运行中容易出现间隙,而冷缩电缆附件能和电缆的热胀冷缩保持同步,使得电缆附件的运行更加安全。
2007-06-04 08:57:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yumiao163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
92
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
不对的!
