土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水量的计算问题

消防水量的计算问题

发布于:2010-06-08 15:51:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水量究竟怎么计算啊?
建规上说根据充实水柱和同时使用的水枪个数,通过计算确定。充实水柱可以根据层高确定,可同时使用的水枪个数怎么确定啊?还要查那个消防水量表吗?要这样的话,直接查水量就行了么,而且规定消防水量不得小于那个表中的量。究竟该怎么确定呢,感觉很矛盾啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bzbk
    bzbk 沙发
    充实水柱来计算实际每支水枪的流量,一般要达到充实水柱,算出流量大于5L,消火栓泵的流量就是实际流量乘以出水枪的水量
    2010-08-09 16:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • apple3257
    apple3257 板凳
    手册上不是写得很清楚了吗
    2010-07-28 17:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题

一个建筑的某个防火分区,长度不到20米,按建规,是要两股水柱的,我想问一下,一个长不到20米的房子,用两个消火栓,水龙带能铺开吗?