土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 陶氏新膜怎么出水水质那么高啊?求解答!

陶氏新膜怎么出水水质那么高啊?求解答!

发布于:2010-06-08 14:10:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚买了2支陶氏BW30-400新膜,装上去以后出水水质达到达到26us ,后来拆了一次,重装后降到16us,现在又上升到26,进水水质500us,另一膜壳的两支膜是旧膜,原先水质只有8us,在安装新膜的时候也拆开检查重新安装一次,后来水质也上升了到29us,请教是没有安装好吗?还是其他什么原因啊?自认为安装没问题呀!其中也拆开检查过没发现什么问题.请高手指教!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • yym915
    yym915 沙发
    1,确认安装
    2,提高系统压力至10bar左右(视电导率值而定,若其与压力升高成正比,则说明系统密封或膜有问题;若成反比则调整到10-11bar,运行至电导率基本稳定后,再适当提高压力直至电导率略有抬头,在回调至电导率最低值。过程中压力不可超过15bar)
    3,把系统总回收滤控制在45%
    2010-10-27 23:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • kanghaiguang
    kanghaiguang 板凳
    建议将两段膜的顺序更换下,这样产水水质会好点!
    2010-10-22 15:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:混床的直筒高度如何设计?

我做的混床直径1200mm,直筒高2500mm;中排在直筒500mm处,下视窗长约300mm,投入阳树脂刚好没过中排管,在下视窗一半处。结果用了一周,阳树脂膨胀,下视窗就全部被阳树脂占据,请问树脂膨胀度如何计算?混床的直筒高度如何设计?