正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(43 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
各位,最近碰到了个事,上海市自来水公司对消防管道也有规定,不许纯消防管道在室外埋地,真是这么回事吗,这样不是高层建筑群无法做集中消防泵房了吗?请问真是这样吗,哪位大虾碰到过,自来水公司真有这种权利吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句2、这两个要求都要满足的。至于间距是横向的,还是纵向的,四楼的那个间距是对的。
3、如果你的设计既满足了小于50米,又满足两股水柱到达,无论是审图办还是消防队提问题,你都不要怕,因为规范是法律,任何人都是要遵守的。
楼主的问题:“。。。如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???”
答案是:增加水泵的扬程,增大充实水柱的长度,最后是增大了消火栓保护半径,四楼的那个图把圆的半径画大点,间距就到50米了。
至于什么双栓单栓的,建规与高规都是在特定的场所才能使用,除了这些场所,是不能使用的。规范规定两股水柱到达,主要是考虑到如下不利的因素,起火时一支消火栓不能接近(被火包围),或都一个消火栓坏了。这样规定可以保证至少一支水枪来灭火,用双栓不能消除这两个不利的因素,但有些场所设置两根立管有困难,规范才有所放宽。希望大伙儿都好好看看规范,我是觉得论坛的技术含量越来越少了。我的心啊,哇凉哇凉的。
回复 举报
回复 举报