请问一米二的通风管保温层厚度应该是多少?
请问一米二的通风管保温层厚度应该是多少?
请问一米二的通风管保温层厚度应该是多少?给结构留洞大约要大多少呢?
发布于
2005-09-14 09:03:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhengxufeng
空调水管,穿洞处加套管。
正压送风管好多都是预制的,提前留洞吧,根据你的有效面积、建筑平面提出条件。
2005-09-24 18:47:24
来自 PC
评论
举报
jingpeng0720
继续问:
1、如果是空调风管,加保温层,那么是不是给结构留洞的时候就要在保温层外再加100mm呢?
2、如果是空调水管,怎么给结构提洞呢?应该加多少?
3、如果正压送风管尺寸为1000x500,那么要给建筑提多大的管井?是否要考虑法兰的尺寸?
多谢大家!
2005-09-14 14:38:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jingpeng0720
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
61
回复
189
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 576 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
