土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电梯基坑的潜水排污泵是否需要按消防设备的配电方式进行配电(双电源末端切换)?
消防电梯基坑的潜水排污泵,是否需要按消防设备的配电方式进行配电(双电源末端切换)?

全部回答(2 )

  • maoge1985
    这种 排水泵 双电源就可以了 不一定 必须要末端切换
    2010-06-08 16:22:08 来自 PC 评论 举报
  • xinxirong
    是要末端切换的。
    一类高层的排污泵是一级负荷,二类是二级。
    高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    2010-06-08 12:41:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10