土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层砼框架结构中,是否要求框架双向抗侧力体系
有一个跨度12+15的双层商场,开间尺寸8米,总长度64米。1、2层商场,3层办公,只在
纵向(开间向)设框架梁,纵向仅设与板(SP板)同厚的拉梁,断面600x30(380),配筋上下各
4根22(二级)。行吗?有依据吗
我总觉得应该在跨度方向设梁。

全部回答(4 )

  • chenz19860305
    四层框架需要做成双向抗侧力体系?
    2015-12-23 15:59:23 来自 PC 评论 举报
  • dsde111
    结构总平面布置L型?只在纵向布置框架梁?类似排架形式?我也觉得不好,结构应该在两个方向都形成抗侧力体系。个人观点,请前辈们指正