土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助:设备基础共振问题

求助:设备基础共振问题

发布于:2005-09-14 01:11:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我是新手,做结构设计三四年,现在有一个问题希望得到大家的指导与帮助!
现在做了一个工程,其中有一个比较大的设备(四五吨的泵,有震动),设计时为了节省造价,没有按常规在设备基础下设计桩基,而是将设备基础放置于泵房的框架地梁上,即在框架地梁上预留插筋,将设备基础通过插筋与框架地梁连为一个整体。施工到此时,甲方及监理提出要考虑共振问题,要求暂停施工,这将造成不小的损失。
请问这个共振问题应该如何考虑?请各位师父指点一二,本人不甚感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 沙发
    四五吨的泵,基础底面积有多大?地基承载力?如能直接座在地基上,将地梁打断.一般泵的实体混凝土大块基础不必验算震动.
    2006-04-11 23:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • gl19951999
    gl19951999 板凳
    一家直言:当设备有震动时,应考虑震动引起的动力效应,不能座于已有的结构基础上,根据动力系数考虑动力荷载,要做混凝土疲劳验算.
    2006-04-11 23:09:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:筏板基础问题

我在实际工程中遇到这样一个问题:地耐力:300Kpa,持力层:园砾结构形式为底框上砖混,带一层地下室。柱距5000x5000左右,单柱轴力3000KN左右问题:若做柱下条基,那地下室地板本身也要300厚,感觉不合理。是否合适做筏板或平板?我的设想:做600厚整板,再按1/6跨度做肋梁,这样是否可行?这也有个问题,经验不足,肋梁配筋多大没有太多概念。希望各位赐教,谢谢了

回帖成功

经验值 +10