土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层中走道一般照明(非应急照明)需要双电源吗?
如题,我认为只要接楼层普通照明箱就可以了,
可我发现别的图纸都是接的楼层消防专用配电箱,也就是说火灾时候不强切,
我只好跟着做,拿不准,以防审图通不过,如果按我自己认为的搞,可以吗?
接消防箱的做法对吗?我怀疑!

全部回答(6 )

  • yinhuixiayan2004
    6楼说的好,
    设计规范并没有要求,双电源后还要带蓄电池。消防支队的那一套我也遇到过。
    我也很想明白。消防支队内部有规范。
    2007-07-12 18:41:12 来自 PC 评论 举报
  • 005201
    刚刚上来看到这个好贴,我也来说说我的看法。
    1.带蓄电池的应急灯是必须装的,因为只有这种灯具才符合消防部门所说的消防专用灯具,没有的话,消防验收肯定过不了。本人以前作的两个工程虽然有双回路供电的走道照明,但没装带蓄电池的应急灯就被消防部门验收时要求补装。
    2.非消防的照明电源在消防时是必须切掉的,我作的几个工程在消防竣工验收时,消防支队的人一到某层楼,就先到楼层总配电箱将总开关拉下,看看应急灯亮不亮,此时就算双电源供电的走道照明也必须灭掉,只能应急灯亮,害得甲方将双电源供电的楼梯间和走道照变成单电源供电,唉。。。郁闷呐。
    2007-07-10 16:13:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10