土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 350mm宽的非抗震梁几只箍好?

350mm宽的非抗震梁几只箍好?

发布于:2005-09-13 22:49:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在设计过程中碰到有350x700梁,非抗震,按satwe计算需要配筋为1600/2=800mm2,我想只用12@100(2)的,有人告诉我一定要做成4只箍筋。我想问350mm宽的非抗震梁几只箍受力和施工都好?
我的想法是2只好,面筋如果4只的话要有4根钢筋,2只箍筋我只要放3根即可,可省一根纵筋。我认为施工也方便一些,4只用圆8的,梁大一点就不太好,对支座面筋有影响,而2只12的箍筋就可以避免这些问题。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dddxxx2006
    dddxxx2006 沙发
    用2轾箍又没有错 可以用 但你说圆8的钢筋容易踩 我觉得不敢苟同 在不违反规范的前提下 以施工方便为好.
    2006-10-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • zmliu0812
    zmliu0812 板凳
    其实无所谓,一般根据纵筋数量来定,或许可考虑用HRB335钢筋做箍筋.可减小箍筋用量.
    2005-12-19 16:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

来谈谈如何配筋才能方便施工

听前辈们说,看你是不是新手,就要看出的施工图里面的配筋有没有考虑为了施工方便而且修改钢筋。新手一般都是不经过这个程序,这样往往给施工单位来来很多麻烦。想请教前辈,怎么修改钢筋。

回帖成功

经验值 +10