发布于:2010-06-08 10:23:08
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
集中供热,其中1别墅小区供暖有严重问题,说明:
小区概况:小区为单体别墅,供38栋,每栋2户,即76户。户型两种:A型297.06平方米,B型260.28平方米。
现只入住一半。由热力站DN150主管径119米分4条支线,管径递减。入户管径均为DN40。别墅在管管道两侧均匀分布。
施工只负责将管道接入户内地下,至于采暖方式用户自定,自行施工,所以每家采暖都不同,有得是地暖,有得是片暖,有得是混装。当然管道布置、同程、异程也不相同,并不考虑平衡问题,因为都不差强,所以“多多益善”!入户管道均无过滤器。
集中供热概况:整个系统采用低真空与分布式变频相结合的直供技术,水温63/50,该小区热力站有一次泵与二次泵,一次泵负责将水打回大网,二次泵负责小区采暖用。
小区供热范围:38栋别墅外加1办公楼1物业楼(该两栋楼距热力站很近)。
供暖现象:1、除1-2户,小区其他用户暖气均不热,或者是上热下凉。
2、最远端用户进、出口无压差,但表显示有压力。冲洗散热器后能热1天,之后又凉了。
3、近端办公楼暖气热但也仅是温热。
4、热力站二次泵工作状况:关闭与开通出口阀,泵状态几乎无改变;进、出口压差很小。感觉不做功。
问题:小区整体不热,判断是热力站能力不够,初步认为是流量不够。泵的选型160t/h ,20m,15KW,该参数是满足需求的。但实际二次网的流量究竟是多少因为没有安装流量计故无依据。泵自身问题排除,因为换了3次泵,不同厂家都是这个情况。
最远端用户进、出口无压差,是系统存在水平失调?管道堵塞?
近端用户入口安装平衡阀,消除剩余压头。
泵这样的运行状况是为什么呢?泵进,出口压差小,判断有短路,但系统查了无数遍没有短路、连通。
各用户不同的采暖不同的布置,是不是对系统也造成很大影响?影响因素是什么呢?
希望大家多多赐教,多多交流讨论!
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句2、DN150的主管径,可以用四级电机的管道式离心泵,扬程和流量都能满足;
3、供回水温度65/50应该是足够的;
4、末端可以用阀门调控一下供回水流量。
回复 举报
可联系我qq779361633.
回复 举报