土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 别墅小区供暖问题,请大家帮忙!(集中供热)

别墅小区供暖问题,请大家帮忙!(集中供热)

发布于:2010-06-08 10:23:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
集中供热,其中1别墅小区供暖有严重问题,说明:
小区概况:小区为单体别墅,供38栋,每栋2户,即76户。户型两种:A型297.06平方米,B型260.28平方米。
现只入住一半。由热力站DN150主管径119米分4条支线,管径递减。入户管径均为DN40。别墅在管管道两侧均匀分布。
施工只负责将管道接入户内地下,至于采暖方式用户自定,自行施工,所以每家采暖都不同,有得是地暖,有得是片暖,有得是混装。当然管道布置、同程、异程也不相同,并不考虑平衡问题,因为都不差强,所以“多多益善”!入户管道均无过滤器。

集中供热概况:整个系统采用低真空与分布式变频相结合的直供技术,水温63/50,该小区热力站有一次泵与二次泵,一次泵负责将水打回大网,二次泵负责小区采暖用。
小区供热范围:38栋别墅外加1办公楼1物业楼(该两栋楼距热力站很近)。

供暖现象:1、除1-2户,小区其他用户暖气均不热,或者是上热下凉。
2、最远端用户进、出口无压差,但表显示有压力。冲洗散热器后能热1天,之后又凉了。
3、近端办公楼暖气热但也仅是温热。
4、热力站二次泵工作状况:关闭与开通出口阀,泵状态几乎无改变;进、出口压差很小。感觉不做功。

问题:小区整体不热,判断是热力站能力不够,初步认为是流量不够。泵的选型160t/h ,20m,15KW,该参数是满足需求的。但实际二次网的流量究竟是多少因为没有安装流量计故无依据。泵自身问题排除,因为换了3次泵,不同厂家都是这个情况。
最远端用户进、出口无压差,是系统存在水平失调?管道堵塞?
近端用户入口安装平衡阀,消除剩余压头。
泵这样的运行状况是为什么呢?泵进,出口压差小,判断有短路,但系统查了无数遍没有短路、连通。
各用户不同的采暖不同的布置,是不是对系统也造成很大影响?影响因素是什么呢?

希望大家多多赐教,多多交流讨论!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 沙发
    1、水泵的扬程小了;
    2、DN150的主管径,可以用四级电机的管道式离心泵,扬程和流量都能满足;
    3、供回水温度65/50应该是足够的;
    4、末端可以用阀门调控一下供回水流量。
    2012-12-10 09:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhuanjia
    zhuanjia 板凳
    专门解决各种供热难题,供热的很多问题需要现场查看才能得出正确结论。如同大夫看病,只听病人说症状是不可以的。如实北京、河北、天津、吉林、辽宁的
    可联系我qq779361633.
    2012-12-08 21:55:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问湿空气的比焓怎么查。

请问湿空气的比焓在焓湿图上怎么查。比如温度为25度时相对湿度为50%时空气的比焓为多少?怎么查?是25度等温线与50%相对湿度线的交点吗?还有焓湿图下面的单位KJ/KG(干空气)。请问括号里面的干空气是什么意思啊。难道焓湿图只能查干空气的焓值吗[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-6-6 20:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10