回复 举报
1.《地下铁道设计规范》12.6.1 地下铁道应设置防灾自动报警与监控系统,并应设置中心和车站两级控制室。
2.《人民防空工程设计防火规范》8.4.1 下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
1 建筑面积大于500m2的地下商店和小型体育场所;
2 建筑面积大于1000m2的丙、丁类生产车间和丙、丁类物品库房;
3 重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室,重要的实验室和图书、资料、档案库房等。
4.《水泥工厂设计规范》10.5.1 水泥工厂必须设计消防给水,并按建筑物类别,使用功能,设置固定灭火装置和火灾自动报警装置。消防设计应符合现行的有关消防设计的国家标准和行业标准。
5.《石油库设计规范》12.6.4 储油区和装卸区内,宜设置户外手动报警设施。单罐容量等于或大于50000m3的浮顶油罐应设火灾自动报警系统。
6《老年人居住建筑设计标准》4.10.3 厨房中的燃气和明火是最危险的因素,老年人使用的厨房应设置自动报警、关闭燃气装置。
7. 《人民防空地下室设计规范》7.3.9 中心医院、急救医院应设置火灾自动报警系统。
8.《铁路旅客车站建筑设计规范》8.2.3 特大型、大型站的软席候车室、贵宾候车室、售票票据库、行包库及配电室等场所应设置火灾自动报警系统,并相应设置消防控制室。当综合型站房的非站房部分设有消防控制室时,应与旅客站房分别设置。
9.《民用建筑设计通则》8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;
2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3)应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
10.《殡仪馆建筑设计规范》8.4.13 骨灰寄存用房应设火灾自动报警装置。
11.《剧场建筑设计规范》8.4.1 甲等及乙等的大型、特大型剧场下列部位应设有火灾自动报警装置:观众厅、观众厅闷顶内、舞台、服装室、布景库、灯控室、声控室、发电机房、空调机房、前厅、休息厅、化妆室、栅顶、台仓、吸烟室、疏散通道及剧场中设置雨淋灭火系统的部位。甲等和乙等的中型剧场上述部位宜设火灾自动报警装置。当上述部位中设有自动喷水灭火系统(雨淋灭火系统除外)时,可不设火灾自动报警系统。
12. 《飞机库设计防火规范》8.4.1 飞机库应设火灾自动报警系统。
13、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
14、《住宅建筑规范》9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
15、《档案馆建筑设计规范》第6.0.3条 特级、甲级档案馆的档案库、缩微用房、空调机房等房间应设置火灾自动报警设施。
16、《石油化工企业设计防火规范》第7.4.6条 大于或等于50000 m3的浮顶罐应采用火灾自动报警系统,泡沫灭火系统可采用手动或遥控控制。大于或等于100000 m3的浮顶罐,泡沫灭火系统应采用程序控制。第7.8.1条 石油化工企业必须设置火灾报警系统。消防站内应设接受火灾报警的设施。第7.11.3条工艺装置、单元及电气系统采用计算机控制的控制室消防应满足下列要求:三、应设置火灾自动报警系统,报警信号盘设于操作间;第7.11.4条 合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料、硫磺、尿素等单层仓库,建筑面积超过现行国标《建筑设计防火规范》的有关规定时,应设火灾自动报警或电视监视系统及室内消火栓系统;但醋酸纤维、粘胶纤维、锦纶、涤纶、腈纶纤维等易燃或燃烧猛烈的合成纤维库房宜同时设置电视监视系统和火灾自动报警系统;当其库房的跨度超过30m时,可增设高架式水炮。
17、 《卤代烷1211灭火系统设计规范》第6.0.4条卤代烷1211灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统。
18、 《港口客运站建筑设计规范》 第6.0.8条 一、二、三级站及国际客运站的行包仓库,应设火灾自动报警装置;国内二等舱候船厅和国际客运用房,宜设自动喷水灭火设备。
19、《博物馆建筑设计规范》第5.3.1条 大、中型馆必须设置火灾自动报警系统。
20、《电影院建筑设计规范》第7.1.7条 甲等大型及特大型电影院的观众厅、配电室、放映室、自备发电机室、空气调节机房宜设火灾自动报警装置。其它电影院也宜有相应的报警措施。
23. 《医院洁净手术部建筑技术规范》9.0.5 洁净手术部的技术夹层宜设置火灾自动报警装置。
回复 举报