请问师傅们,我碰到个配电工程,有两个电源进线分别到环网柜1#,2#,然后1#,2#分别引一条线路到一组KYN28-12柜体,KYN28在图纸上说是双电源进线,PT备用自投,请问大家环网柜需要设置闭锁吗?如果不闭锁那说明KYN28就需要闭锁,请问如果两台PT柜都带电的情况,它是怎样的工作的?谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wang171468177
沙发
SA1是手动,自动转换开关。SL是浮球式液位开关控制KA1吸合,KA1的触点控制KM1动作。
2017-10-09 20:05:09
赞同0
-
十月逍遥
板凳
这简单也看不懂,不是学电气的吧