断路器与接触器的配合选型

发布于:2005-09-13 17:43:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问同一回路的断路器和接触器在选型上应该如何协调配合?一般是断路器的整定值大于接触器的吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qiong919
    qiong919 沙发
    如果回路中除断路器外没有其他过载保护设备,接触器的额定值大于断路器的整定值
    如果回路中有其他过载保护设备,接触器的额定值大于过载保护的整定值,这时有可能小于断路器的整定值
    断路器不是具有过载保护么?
    2005-09-15 10:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳

    是否有严格意义上的配合:
    如果短路发生在与交流接触器控制回路取用电压相对应的主回路上:
    (1).交流接触器线圈将欠压动作-断开,
    (2).空气开关因短路跳闸
    要求(2)的动作时间小于(1)的动作时间,否则就会发生由交流接触器切断短路电流,所以还是有严格意义上的配合.但具体咱处理自己不清楚,有哪位大虾知道吗?请教
    2005-09-15 10:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同的负载应选用不同类型的断路器

最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。