土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

发布于:2005-09-13 15:47:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
口诀 a :
  容量除以电压值,其商乘六除以十。
  说明:适用于任何电压等级。
  在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
  容量系数相乘求。
  
  已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
  
  口诀 b :
  配变高压熔断体,容量电压相比求。
  配变低压熔断体,容量乘9除以5。
  说明:
  正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
  

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cxuzhu
    cxuzhu 沙发
    ~~~真的很需要!!!非常好!对我很有帮助!
    2005-10-06 22:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    够基础了。
    2005-09-13 19:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

口诀:  已知配变二次压,测得电流求千瓦。  电压等级四百伏,一安零点六千瓦。  电压等级三千伏,一安四点五千瓦。  电压等级六千伏,一安整数九千瓦。  电压等级十千伏,一安一十五千瓦。  电压等级三万五,一安五十五千瓦。    说明:  (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。