土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 知380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

知380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

发布于:2005-09-13 15:43:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
口诀:
  三百八焊机容量,空载电流乘以五。
  
  单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有小型三相380/200V变压器?

小日本项目,要三相380/200V变压器,谁知道型号?

回帖成功

经验值 +10