土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地体的接地电阻

接地体的接地电阻

发布于:2005-09-13 15:23:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、概念

接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。当作接地体用的直接与大地接触的金属构件、金属管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道等设备称为自然接地体。

接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地引线电阻的总和称为接地体的接地电阻。

二、接地体

一般情况下,当能确保接地的连续可靠前提下,且接地电阻符合要求时,应充分利用自然接地体。

变配电所的接地装置,除了利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。

在利用自然接地体时,应注意接地体的可靠性,并注意某些自然接地体的变化(如自来水系统)使接地体可靠性受到影响。但是,可燃液体或气体、供暖系统等管道禁止作接地体。

人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢,也可采用金属接地板。接地体应作镀锌等防腐处理。

三、接地电阻

配电系统电源中性点接地电阻一般应小于4W,但当配电变压器容量不大于 10OkV· A时,接地电阻可不大于 10 W 。

对于TN-C系统,保护中性线的重复接地电阻不大于10 W 。当变压器容量不大于 100kV· A时,重复接地不少于 3处时,允许接地电阻不大于30 W。

对于TT系统,当设备绝缘损坏发生单相接地时,其金属外壳带有一定电压,为此系统一般实施漏电保护以保证安全。而金属设备外壳的接地电阻值,应根据允许的接触电压和漏电保护整定电流来计算。

对于IT系统,发生单相故障接地时,故障电流小,不必因此而停电,但必须装设能发出接地故障音响的报警装置。而其受电装置的金属外壳的接地电阻,应根据允许的接触电压和相线与外露可导电部分之间发生故障的故障电流来计算。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leixie
    leixie 沙发
    么接地电阻是怎咯算呢?
    2007-08-31 14:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • huizhongchina
    huizhongchina 板凳
    没错,接地电阻值用欧姆表示。我做防雷接地已经有7年了。
    防雷走到今天,接地材料也发生了翻天复地的变化。从镀锌钢材到铜包钢材料,从降阻剂到例子接地体。
    防雷接地是整个防雷系统中最为重要最为复杂的一部分,愿意和同行交流进步。
    2007-07-11 07:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雷电防护系统LPS

LPS主要的作用是针对极高能量的雷电流产生的损害,防止或减少其对实体的损害。 LPS分为外部LPS和内部LPS。 (1)外部LPS,主要由接闪器、引下线和接地系统组成,也就是多年来采用的Franklin避雷针。 其作用是截获击向建筑物的直击雷(包括侧击雷)把雷电流从雷击点引导到地并泄放入大地,要求不引起热和机械损害,不产生危险火花触发火灾和爆炸; (2)内部LPS,主要保持结构的间隔距离(电气绝缘)和等电位联结。