等電位聯結,顧名思義,是“使各外漏可導電部分和裝置外可導電部分電位基本相等的電氣連接”。通常把等電位聯結分為三個層次,即總等電位聯結(Mai Equipotential Bonding)、局部等電位聯結(Local Equipotential Bonding)和輔助等電位聯結(Supplementary Equipotential Bonding),即是IEC的最新觀念,也是為了實際工作中好操作,並且不同層次,連接導體面積也不同。總等電位聯結是在建築物每一電源進線及進出建築物的金屬管道、金屬結構構件連成一體,一般有總等電位聯結端子板,由等電位聯結端子板放射連接或鏈結。輔助等電位聯結一般是電氣裝置的某部分接地故障保護不能滿足切斷回路的時間要求時,作輔助等電位聯結,把兩導電部分之間聯結後能滿足降低接觸電壓,滿足R≤50/Ia(R—可同時觸及的外露可導電部分和裝置外可導電部分之間,故障電流產生的電壓降引起接觸電壓的一段線段電阻,單位為歐姆,Ia—切斷故障回路時間不超過5s的保護電器動作電流A)。兩導電部分之間連接後,只要能滿足上式即可。局部等電位聯結一般是在浴室、游泳池、醫院手術室等特別危險場所,發生電氣事故危險性較大,要求更低的接觸電壓,在這些局部範圍內有多個輔助等電位聯結才能達到要求,這種聯結稱之為局部等電位聯結。一般局部等電位聯結也有一個端子板或者成環形。簡單地說,局部等電位聯結可以看成是在局部範圍內的總等電位聯結。
現在國際上非常重視等電位聯結的作用,它對用電安全、防雷以及電子資訊設備的正常工作和安全使用都是十分必要的。我們熟悉的安全接地也是等電位聯結,不過它是以大地電位為參考電位的大範圍的等電位聯結。根據理論分析,等電位聯結作用範圍越小,電氣上越安全。如果在住宅樓的範圍內作等電位聯結,其效果當然遠優於接地。所謂總等電位聯結,就是在住宅樓內電源進線配電箱近旁設一銅質接地母排,將下列可導電金屬部分用等電位聯結線與接地母線連接而互相導通如圖1所示。當住宅樓內有人工接地極時,接地極引入線應首先接至接地母排。
往往根據國內外電氣事故統計,低壓系統短路大多為相線碰設備外殼、金屬管道結構和大地的接地故障(接地短路),它能使這些設備外殼、管道、結構帶對地故障電壓導致人身電擊或電氣火災事故,住宅內作總等電位聯結可消除或降低這種故障電壓,其效果勝過單純的接地。因此國際電工標準IEC60364-4-41和發達國家電氣標準以及我國電氣標準都將它規定為電氣安全的基本要求。
浴室被國際電工標準列為電擊危險大的特殊場所。在我國浴室內的電擊事故也屢屢發生。這是因為人在沐浴時遍體濕透,人體阻抗大大下降,沿金屬管道導入浴室的一、二十伏電壓即足以使人發生心室纖維性顫動而死亡。為此在浴室內還需按上述要求作一次等電位聯結。由於如此小範圍內的等電位作用,其故障時的電位差微不足道,有效地保證了人身安全。
為保證等電位聯結可靠導通,等電位聯結線和接地母排應分別採用銅線和銅板。等電位聯結這一電氣安全措施並不需複雜昂貴的電氣設備,它所耗用的不過是一些導線,它不象埋在地下的人工接地極易受土壤腐蝕而失效(實際上在實施等電位聯結的同時也實現了接地,因它所聯結的水管和基礎鋼筋等本身已起到低電阻長壽命的接地作用),它在保證電氣安全上的作用遠勝我們過去習慣採用的專門打入地下的人工接地。在發達國家不要求住戶打入人工接地,但住宅樓內如不作總等電位聯結和浴室內的局部等電位聯結,當地供電公司也以電氣上不安全為由拒絕供電。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳联结bond.
回复 举报