土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵扬程问题!

水泵扬程问题!

发布于:2005-09-13 14:45:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾.
先有一工程,水泵样本上给出的扬程范围是45-50米.
但实际工作用水高峰期时,需要达到52米.变频控制柜设定的实际压力为47米.
我有两个问题请教:
一,水泵样本中给出的45-50米的扬程是高效段的扬程还是水泵的最大扬程,是不是水泵扬程最大就50米了呢?但手动操作可以达到52米呀.
二,是不是变频控制设定的压力值偏低了?只设定了47米(实际需要52米).
谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • floatlv
    floatlv 沙发


    为什么要换算呢,扬程就是要克服管路的阻力.这个阻力包括局部阻力和沿程阻力,以及二管口高差。如果是平面的,距离远,那说明沿程阻力大,而需要克服高差的扬程为0
    2005-10-10 14:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • spring762
    spring762 板凳



    我就遇到了差不多的问题`:
    计算得不够准确,或没算(DN100与DN150管损失差的很大),

    后来就重新计算了的`~~

    所以我们设计人员在做设计的时候不能只是靠经验啊`! 还是扎扎实实的做工程的好`!


    2005-09-15 09:28:15