请问应急照明电缆和消防电梯电缆是不是必须单独敷设?

全部回答(4 )

  • tangjianis
    可以哦,我公司就是这样的
    2010-06-10 11:23:10 来自 PC 评论 举报
  • xhwnjut
    2楼所说的“另外需要注意的是,规范并没有要求将消防与非消防电缆隔开,这也是很多人在设计中经常混淆的一点。”我觉的不妥,民规13.10消防配电线路要求中13.10.5中难燃型电缆或有机型耐火电缆,在电气井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施,高规9.1.4.4条也提到宜与其他配电线路敷设.楼主所问应急照明和消防电梯线路是否单独敷设,就在桥架敷设时(三级负荷),我觉的完全可以同桥架,不需要隔板,当然二级及以上时,主备宜分隔敷设。
    2010-06-09 10:47:09 来自 PC 评论 举报