请问应急照明电缆和消防电梯电缆是不是必须单独敷设?
请问应急照明电缆和消防电梯电缆是不是必须单独敷设?
请问应急照明电缆和消防电梯电缆是不是必须单独敷设?
发布于
2010-06-08 02:08:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tangjianis
可以哦,我公司就是这样的
2010-06-10 11:23:10
来自 PC
评论
举报
xhwnjut
2楼所说的“另外需要注意的是,规范并没有要求将消防与非消防电缆隔开,这也是很多人在设计中经常混淆的一点。”我觉的不妥,民规13.10消防配电线路要求中13.10.5中难燃型电缆或有机型耐火电缆,在电气井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施,高规9.1.4.4条也提到宜与其他配电线路敷设.楼主所问应急照明和消防电梯线路是否单独敷设,就在桥架敷设时(三级负荷),我觉的完全可以同桥架,不需要隔板,当然二级及以上时,主备宜分隔敷设。
2010-06-09 10:47:09
来自 PC
评论
举报