土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 怎么接地?

怎么接地?

发布于:2005-09-13 11:43:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-C-S两根电缆并联使用,进户处没有MEB,只有人工接地极,那怎么接呢?是先把两根电缆的PEN线绞合后接配电箱PE排,然后PE与人工接地极相接,再从PE排上引出N线到N排?或者是先两根电缆的PEN线绞合后与人工接极相接,再分别引出PE,N,线到配电箱的PE,N排呢?
再问下,TN-C-S两根电缆并联使用PEN线是绞合后再接入呢,还是分别接入?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ilove0799
    ilove0799 沙发
    接线就是一个接线端子压接两个电缆端子嘛,有理.
    2005-09-13 14:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • 大胡子
    大胡子 板凳
    采用前种做法,你说的绞合啥意思?
    接线就是一个接线端子压接两个电缆端子嘛。
    2005-09-13 14:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷带在水泥瓦下暗设可以吗?

我以前听说,避雷带可以暗敷在面层里。现有一个工程,在屋檐处是水泥瓦,瓦厚大概2厘米,避雷带暗敷在瓦下可以吗?请指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10