现在设计一个地下四层的住宅小区,小区有酒店等公建。室内消防水量为40L/s,地下部分每层有7万m2左右,地下部分消火栓干管特别长,可能有400~500米(约环网的一半),管径选DN150的话,40L/s流量的延程损失约0.067,500米长的管子约33.5米,DN175损失约为0.03,总的为15米,而DN200的是0.014,总7米。带我的人说平常不用,可考虑用DN150的,尽量增加层高(因其地下一层做的商场,局部餐饮)。但这样的话水泵的压力就大的多了。请教该怎么选择。谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 笑弥勒
    笑弥勒 沙发
    流速满足规范要求的话,选DN150的更经济
    2017-06-26 14:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • zzzzfox
    zzzzfox 板凳
    糊涂领导,这么决定
    2016-06-22 13:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于油漆厂房的消防 急!急!急!!

有个生产油漆的厂区 ,每个独立的生产车间或仓库各有300多平米,其中有油漆、树脂、涂料、水性涂料车间和原料及成品仓库,危险等级定为甲级,不知道消防应该做些什么??(灭火器等级等级定为严重危险级,准备采用磷酸铵盐干粉灭火器),望各位大侠不吝赐教,先谢了啊