消火栓干管管径及压力问题

发布于:2010-06-07 23:54:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在设计一个地下四层的住宅小区,小区有酒店等公建。室内消防水量为40L/s,地下部分每层有7万m2左右,地下部分消火栓干管特别长,可能有400~500米(约环网的一半),管径选DN150的话,40L/s流量的延程损失约0.067,500米长的管子约33.5米,DN175损失约为0.03,总的为15米,而DN200的是0.014,总7米。带我的人说平常不用,可考虑用DN150的,尽量增加层高(因其地下一层做的商场,局部餐饮)。但这样的话水泵的压力就大的多了。请教该怎么选择。谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jeffry_2002
    jeffry_2002 沙发
    感谢关注
    目前我们还仍在讨论,初步定使用175的管子,领导的意思是这种管径的平时用的不多,但也有。
    小区主楼下共四层,一层设备层,三层人防。其它部分地下共四层,-1F做商业,-2~-4F做车库。
    今天跟市政的商量了一下,想尽量把管线走在覆土层,向建筑上提了1.8m覆土。
    这个小区太麻烦了,领导们这么大小区也没做过,问题还很多。
    2010-06-12 00:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • jeffry_2002
    jeffry_2002 板凳
    谢谢关注
    我这样考虑了一下:以前我们做的小区,室内按40L/s设计的情况都选用DN150的,但小区规模都较小,环网上的总损失不特别明显。现在光环路上就损失30多米,以地库中距水泵房最远端的消火栓计,其出口压力加上20米水柱,若管网再稍大一些,是不是有可能造成起端压力太大,近处消火栓超过0.5MPa的问题?对这块有点想不清楚。
    还有如果在地下三层车库顶做一个环,上下支消火栓,下面就要支两个,是不是现在不允许这样做?请教了