有个生产油漆的厂区 ,每个独立的生产车间或仓库各有300多平米,其中有油漆、树脂、涂料、水性涂料车间和原料及成品仓库,危险等级定为甲级,不知道消防应该做些什么??(灭火器等级等级定为严重危险级,准备采用磷酸铵盐干粉灭火器),望各位大侠不吝赐教,先谢了啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句目前我们还仍在讨论,初步定使用175的管子,领导的意思是这种管径的平时用的不多,但也有。
小区主楼下共四层,一层设备层,三层人防。其它部分地下共四层,-1F做商业,-2~-4F做车库。
今天跟市政的商量了一下,想尽量把管线走在覆土层,向建筑上提了1.8m覆土。
这个小区太麻烦了,领导们这么大小区也没做过,问题还很多。
回复 举报
我这样考虑了一下:以前我们做的小区,室内按40L/s设计的情况都选用DN150的,但小区规模都较小,环网上的总损失不特别明显。现在光环路上就损失30多米,以地库中距水泵房最远端的消火栓计,其出口压力加上20米水柱,若管网再稍大一些,是不是有可能造成起端压力太大,近处消火栓超过0.5MPa的问题?对这块有点想不清楚。
还有如果在地下三层车库顶做一个环,上下支消火栓,下面就要支两个,是不是现在不允许这样做?请教了
回复 举报