土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的起吊部件导致工频耐压试验做不过

断路器的起吊部件导致工频耐压试验做不过

发布于:2010-06-07 20:38:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
情况是这样的:KYN28A的中置柜,用的是ABB的VD4,工作位置断路器合闸后三相对地耐压做不过,把断路器拉出来后拆掉两侧的起吊部件后,再做耐压就通过了。
问题在哪里呢?因为即使不拆起吊部件,电气间隙是满足要求的啊。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    支持3楼。
    2010-07-02 09:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳


    这个你还能将手车推进去,有的断路器你不拆吊环或者吊棒,你硬往里推,把柜子能憋坏了
    2010-06-21 19:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高人指点施耐得几种朔壳断路器的区别!

我做配电设计时间不是很长,在选型的时候经常要用低压断路器,我喜欢用施耐得的,但施耐得低压配电用的断路器有好几种型号,有NSX 系列的,有NSE 系列的,有NS 的,还有EZD系列的,不知道有人给解释下,这几种有什么区别没?:Q

回帖成功

经验值 +10