为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了
为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了
为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了 60KVAR 的电容配的熔断器器为125A
发布于
2010-06-07 19:46:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
shenzhen_aut
:time: :time:
呵呵
是负载的问题,负载中有直流设备,产生了谐波。谐波电流在电容器上被放大了,所以烧毁了你的熔断器。不错啦,有的爆电容,那可恐怖了。
60Kva的电容,正常电流在80-90A左右,你现在125都烧了,可见电流多大!
检查检查你的电网谐波情况吧。
若谐波超标,得想办法处理(消谐,或抑制),以免出新的故障。网上解决方案很多,搜搜即可
本来想发一个实际测量的图片供参考,但是发不上来
我是深圳奥特电器的技术代表,我严格遵守规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 17:04 编辑
]
2010-06-17 16:54:17
来自 PC
评论
举报
sh_qi
:victory:
2010-06-15 20:00:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mary810112
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 452 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
呵呵
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 17:04 编辑 ]