土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了
为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了 60KVAR 的电容配的熔断器器为125A

全部回答(4 )

  • shenzhen_aut
    :time: :time:

    呵呵
    是负载的问题,负载中有直流设备,产生了谐波。谐波电流在电容器上被放大了,所以烧毁了你的熔断器。不错啦,有的爆电容,那可恐怖了。
    60Kva的电容,正常电流在80-90A左右,你现在125都烧了,可见电流多大!
    检查检查你的电网谐波情况吧。
    若谐波超标,得想办法处理(消谐,或抑制),以免出新的故障。网上解决方案很多,搜搜即可
    本来想发一个实际测量的图片供参考,但是发不上来


    我是深圳奥特电器的技术代表,我严格遵守规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974

    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 17:04 编辑 ]
    2010-06-17 16:54:17 来自 PC 评论 举报
  • sh_qi
    :victory:
    2010-06-15 20:00:15 来自 PC 评论 举报