施工现场临时用电采用漏电断路器,请教各位漏电断路器的参数(漏电动作电流、漏电动作时间、漏电不动作电流)如何选择?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyzhzhh
    zhyzhzhh 沙发
    两位都没有解决一个问题:这样选择不符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>中现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S的规定.我们做施工的不能违反这个规定呀!哪是不是这个规范有缺陷呢?再次请教!
    2005-09-14 10:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhyzhzhh
    zhyzhzhh 板凳
    两位说得有理,但是这不符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>中现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S的规定.我们做施工的是不能违反这个规定的.是不是这个规范有缺陷呢,请再赐教!
    2005-09-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能框架式断路器的选用--中国智能建筑信息网

万能框架式断路器——配电用断路器的选用 2005-9-12 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则:    (1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。