土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆用开电缆终端头吗?
施工图,高压电缆用开电缆终端头吗?
我没有开,施工单位要我出变更增加,
我感觉这个不是咱们设计的开的吧?
应该是施工单位自己根据材料表提的啊?

全部回答(3 )

  • wutaixiong
    设计元开和不开的情况我们都遇到,不过现在大部分设计院都开,因为业主往往是按照设计图纸上的东东进行结算,图纸上没有的,双方还需要沟通,但也有的设计院只是图纸上说明由电缆或者设备厂家配套提供,也有的干脆什么也不说!
    高压电缆必须使用电缆终端,为了避免麻烦设计院应该开的!
    2007-01-11 15:55:11 来自 PC 评论 举报
  • blackstone


    所有的设计院都开吗?
    还是个别设计院的做法?
    2005-09-13 10:52:13 来自 PC 评论 举报