配电用断路器选择疑问

发布于:2010-06-07 15:10:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,
请问电气工程师们,我错了吗?。。为何

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wmt962
    wmt962 沙发
    学习了
    2010-06-20 23:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    如果一切理想化,当然没错。
    但你能保证实际电流和你的计算电流没一点偏差吗?能保证断路器没有一点制造误差吗?能保证温度高的时候没有任何降容吗?
    工程设计需要留有一定的安全系数。