土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室25m长内走道是否排烟?
一地下室水泵房,配电室等设备用房走道。长度25m,走道两端都有防火门连通疏散楼梯间。

按规范字面理解超20m走道必须设排烟。
但根据条文解释,人掩鼻行走最大距离为20-30m,该走道任一点安全疏散的距离均小于20m,应不需要考虑排烟。

请各位发表意见?到底该不该排烟?

全部回答(13 )

  • qiaoli16
    我也这么认为,有时上海的规范写得比高规、建筑明确,做法也很明白,比如排烟机房可不可以与其它通风机房合用等,但限于地方,又不能使用,很是不理解。
    2010-06-19 12:47:19 来自 PC 评论 举报
  • young263
    总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;

    当然,如果是酒吧,迪厅这些当然是需要排烟的。问题是设备房能?一般只会有管理维修人员才回去吧,不会算作经常有人停留。
    2010-06-18 11:07:18 来自 PC 评论 举报