土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷规修订(我知道的)

关于喷规修订(我知道的)

发布于:2005-09-12 20:34:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给水排水专业人员关心《喷规》,更关心《喷规》的局部修订。这次《喷规》
局部修订送审稿业已通过审查,局部修订内容中的大空间灭火系统的设置、仓库的系统设计
基本参数、喷头布置、局部应用系统、喷头工作压力、管材选用和不设高位消防水箱的技术
措施……等方面都作了相当幅度的改动和调整,为此我们就局部修订主要内容作一通报。
  必要说明的是:在局部修订正式批准、发布、实施前,《喷规》仍以现行规范条文为准,
在局部修订正式批准、发布、实施后,《喷规》的内容当以批准发布的条文为准。
  [关键词]自动喷水灭火系统设计规范 喷规 大空间 仓库喷头布置 局部应用系统 强制性条文
喷头 工作压力 管材 消防水箱
  
  建筑给水排水专业人员关心《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(简称《喷规》
),因为越来越多的民用和工业建筑及仓库以设置自动喷水灭火系统作为主要灭火设施。建筑
给水排水专业人员关心《喷规》的局部修订,因为《喷规》自实施以来,由于强制性条文数
量较多,由于和相关消防规范在条文规定方面的差异,也由于其他原因,《喷规》条文在执
行过程中存在一些困难,希望通过《喷规》的局部修订得到解决。
  《喷规》的这次修订称为:GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》2003年局部修
订,已于2004年2月20日在北京通过审查,审查会纪要指出:“会议认为修订编制组借鉴国际
最新自动喷水灭火系统研究成果和
发达国家的技术规范,对《自动喷水灭火系统设计规范》进行的局部修订,为提高该规范的
技术水平和可操作性做了大量工作”。局部修订重点解决了五个方面的问题,现扼要介绍如
下:
  1大空间场所的灭火系统设置
  关于大空间场所灭火系统设置,审查会纪要指出:“局部修订送审稿增加了大空间场所设
置自动喷水灭火系统的技术规定,对解决当前工程建设的现实需求具有重要的指导意义。”
  大空间场所在《喷规》中称为高大净空场所,按建筑物性质又分为非仓库类和仓库类,非
仓库类高大净空场所包括中庭、影剧院、音乐厅、体育馆、会展中心和超级市场等。现行规
范对采用闭式系统场所的最大净空高度规定为:民用建筑和工业厂房最大净空高度为8m,而
《喷规》局部修订稿对此作了放宽,放宽至18m,具体设计基本参数(见表1)。
  条文说明指出:表1的有关数据系参考国外试验数据确定,国外针对“以往没有自动喷水灭
火系统保护非仓库类高大净空场所的设计准则,少数未经试验,缺乏足够认识的保护方案被
广泛应用”的问题,进行了火灾模拟试验,证明湿式系统仍能有效控制净空高度不超过18m的
非仓库类高大净空场所火灾。
  大空间设喷淋系统的条文解决了大空间场所灭火设施空缺的缺陷,而大空间建筑和场所又
是国内各大中城市大量兴建的项目,客观形势迫切要求要解决此类建筑和此类场所的灭火问
题。但也有不少专家认为,在国外通过试验取得数据,而在国内未通过相关试验予以确证;
同时国外尚未纳入规范条文的内容,在我国就立即纳入规范,是否合适提出质疑。
  2仓库的系统设计基本参数
  审查会纪要指出:“局部修订送审稿对仓库场所自动喷水灭火系统的设计指标进行了细化
,增加了规范的科学性和先进性,有利于逐步与国际标准接轨 。”
  仓库的系统设计基本参数在现行《喷规》中,在5.0.5条和5.0.6条分别作出规定。5.
0.5条规定了仓库Ⅰ级和Ⅱ级,其最大净空高度为9.0m,货品最大堆积高度为4.5m;和仓
库Ⅲ级其最大净空高度为6.5m,货品最大堆积高度为3.5m时的系统设计基本参数。而5.
0.6条则规定货品最大堆积高度超过5.0.5条,系统采用快速响应早期抑制喷头的系统设计
基本参数。在实际应用中发现仓库的种类很多,如:
  1)按货品堆放形式区分有:堆垛储物仓库、货架储物仓库和混杂储存仓库等。
  2)按货架的排列有单排、双排和多排等。
  3)按火灾危险等级有Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。
  4)按储物高度和最大净空高度还有许多区别。
  鉴于仓库可燃物多、火灾危险性大、扑救困难等特点,《喷规》局部修订的送审稿,对仓
库按不同分类的不同特点分别规定了系统设计基本参数。针对现行《喷规》5.0.6条喷头最
低工作压力数值偏大,不好操作的问题,《喷规》局部修订容许设计人员可自行在K=200和
K=360中选用喷头流量系数值,相应有与此流量系数相配套的喷头最低工作压力,例如仓库Ⅰ
、Ⅱ级箱装不发泡塑料,当选用K=200时,工作压力为0.34MPa;当选用K=360喷头时,相应
的喷头最低工作压力可降至0.10MPa,
这就更能适应不同管网的情况。
  3喷头布置
  审查会纪要指出:“局部修订送审稿完善了喷头布置要求,根据不同保护对象的火灾危害
性,调整了自动喷水灭火