土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库排烟系统的排烟口风速问题

关于地下车库排烟系统的排烟口风速问题

发布于:2010-06-07 11:50:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位在设计地下车库排烟系统的排烟口时,其风口风速是如何考虑的?当排烟口风速低于2m时,将一只点燃的烟头放在离风口5公分以内的距离才能看到烟气缓缓被吸入,排烟效果极差.我们都知道风速衰减是以乘方的比率进行的,发生上述现象是完全可能的,当我们定好风口数量后,如果各风口平均风速低于2m时(理论上分配均匀,实际上极有可能部分风口风速接近0),应该重新减少和调整风口数量,我们可以以30米为限布置风口,每个排烟风口风速以3~5米为好(平时通风以1~3米为好).请各位发表高见.:)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxuerong21
    xiaoxuerong21 沙发

    学习了,\(^o^)/~
    2015-06-11 12:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • szhp54
    szhp54 板凳



    以不超过30米为限布置风口.
    2010-06-08 08:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多