现有一家印染废水工程,已经运行一年了,却一直不能达标排放,主要问题在于1.间歇式生产导致废水不能连续进入后续的处理工段,导致废水性质变化很大,有时候碱性特别高,有时候COD负荷特别高;2.一年来,生化工段一直不能正常运行,主要还是前面所说的问题造成的;3.厂方要求达到一级标准排放,却只用了原水---调节池---混凝池--水解池---生化池--出水的工艺,进水COD浓度达1600-2300mg/l,由于生化不正常,目前出水到一直在400-800左右。
问题是:名位大侠有什么高招,能让这种废水达标排放。大家畅所欲言@!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ibm771
    ibm771 沙发
    臭氧处理,在印染废水工程上没有多少实例的,
    另一个运行成本很高,我知道另一种废水,处理量300吨/天,配的37kw的功率,想想看,
    如果是3000吨/天的废水要配多大的功率的臭氧发生器?
    2007-08-03 08:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • dailinlin
    dailinlin 板凳
    学到不少东西!
    2007-08-02 18:21:02

    回复 举报
    赞同0