土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水调试中出现的一些问题

纯水调试中出现的一些问题

发布于:2010-06-07 09:41:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
上星期6我们公司的工程人员和我讨论一个问题,就是在调试调试中,如果反渗透的水的利用率设计数据是75%,但是在调试中实际的利用率是百分之62t/h,产水是23t/h,浓水是14t/h
但是在设计中产水是20t/h,浓水是6.7t/h,请问我该怎么调试呢
还有一个问题,就是如果阻垢剂和杀菌剂换用了,对设备有什么副作用,对后期有什么影响?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    好像没有看到有什么不好的
    2010-09-02 17:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    你的进水总量早超过了。
    1、调节高压泵出口阀门或调节高压泵频率
    2、调节浓水阀门。
    阻垢剂只要不是假的,使用那家的都一样,不存在问题。杀菌剂也是一样,但注意使用杀菌剂时一定要使用还原剂。不然会损坏膜元件
    2010-08-27 14:34:27

    回复 举报
    赞同0