土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于蒸汽压缩式制冷循环的改进措施的问题!

关于蒸汽压缩式制冷循环的改进措施的问题!

发布于:2005-09-12 16:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸汽压缩式制冷的循环的改进措施有1、膨胀阀前再冷却;2、蒸汽回热循环;3、多级压缩。在多级压缩的改进措施中为什么要求压缩比达到8-10以上才能采用?那位大侠解释一下,先谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuxiaofei
    xuxiaofei 沙发
    这个问题的提法不一样,侧重点就不一样,后生明白了,谢谢!
    2005-09-13 11:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    楼主的问题应该换一种提法:为何单级压缩不可以太大的压缩比?
    因为当单级压缩的压缩比达到一定高(约8~10)的值后,压缩机的输汽效率太低,排汽温度太高(可能引起冷冻机油炭化),从安全和经济考虑都不宜运行。所以就将循环改进为双级压缩。
    反之,如压缩比并不很大(小于8),就没必要采用多级压缩,单级压缩系统更简单。
    2005-09-12 23:06:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为何要将压缩机的高压排汽管管径变细?

我发现大连三洋生产的冷柜,绝大数的压缩机的高压排汽管管径都缩细了,但是它的制冷效果非常好,这是什么原理,各楼主请赐教!邮箱:fan_sj@sina.com

回帖成功

经验值 +10