阅读下一篇
摘自中国智能信息网的消防系统运行问题智能消防系统运行中的典型问题及分析 2005-9-12 摘要:本文强调了智能消防系统运行的重要性,归纳了出现的典型问题,分析了设计、监理、施工、调试及运行管理等诸多方面的原因。并提出了相应的解决措施。关键词:智能消防 系统运行 随着人们生活质量的提高。装修装饰逐步高档化,电器设备的增多,高层及超高层建筑的增加以及商场超市等群众聚集场所规模的迅速扩大,消防安全的重要性越来越突出。随着智能建筑技术的发展和成熟。越来越多的新型建筑采用了智能消防系统。它由两部分构成,一部分是火灾自动报警系统,即感知和中枢系统,犹如人的五官和大脑;另一部分是联动灭火系统,即执行系统,犹如人的四肢。这样,智能消防系统能及时发现建筑的火灾隐患,采取相应措施。及时扑救。将可能酿成大祸的火灾消灭在阻燃期或初期。防止灾害扩大。 智能消防系统通过设计、消防建审、施工、验收环节后,投入运行。所有的环节都是为了一个目的——实用。实用,就是反应迅速有效,运行正常可靠。当前。人们对智能消防系统的设计、施工关注较多,而在投入运行以后,往往缺乏足够的重视。系统的运行是智能消防系统存在的意义。吉林市中百商厦大火给了我们一个很好的警示。运行中存在的问题更应引起我们的重视和思考。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lila-xizi
沙发
这应该是属于哪个规范,哪位有这方面的规范资料啊?能不能上传?
2005-09-13 08:59:13
赞同0
-
lila-xizi
板凳
能直接利用弱电井中的接地排吗?
2005-09-13 08:56:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报