土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN-C-S系统的PEN线重复接地?

TN-C-S系统的PEN线重复接地?

发布于:2005-09-12 16:15:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
PEN是直接跟MEB连接,
还是PEN线先做重复接地,然后PE线跟MEB相连?
看了标准图籍,好象是PE线是跟MEN连接

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • x56490
    x56490 沙发
    对于TN-C-S,从TN-C转成TN-S的配电箱内,PEN、PE、N是同时接地的。
    PE排接MEB、PEN线接PE排分出PE线和N线,N线到N排。
    2005-09-14 14:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0923
    bingyu0923 板凳


    为何图籍上是总配电盘的PE线与MEB连接
    2005-09-13 12:43:13

    回复 举报
    赞同0