土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为何梁板砼强度上不去?/

为何梁板砼强度上不去?/

发布于:2005-09-12 14:36:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预制20M梁板,砼标号C50,设计配合比强度59KMPa,拌合站严格按照设计配合比进行搅拌,各种材料也都符合要求,但压出的试块强度却一直达不到要求,包括7天的,12天的,28天的~~请教问题出在哪里?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wlf8900923
    wlf8900923 沙发
    有可能是水泥不行,你使用的水泥做了试压么?水泥砂浆试块强度能达到要求么
    2008-11-14 22:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • hg6413
    hg6413 板凳
    如果原材料和配比都没有问题,那真的有可能是材料不相容性,或制作、养护环节出了问题。
    2007-11-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0